INOVANCE PLC & Otomasyon ✓ Çözüldü

İnovance H3U PLC'nin ethernet portu günde birkaç kez düşüyor, kaynağı ne?

AT Ahmet Tunç · Proses Mühendisi · 11.06.2026 · 401 görüntülenme
İnovance H3U PLC'nin ethernet portu üzerinden SCADA'ya bağlıyız ama bağlantı günde birkaç kez düşüp kendiliğinden geri geliyor. Kablo ve switch portunu değiştirdim ama fark etmedi. Sorun nereden kaynaklanıyor olabilir?
1 Cevap
CA Cihan Avcı · Devreye Alma Teknikeri ✓ Kabul edilen çözüm
Öncelikle PLC üzerindeki Link ve Activity LED'lerinin kopma anındaki durumunu gözlemle, ikisi de sürekli yanık olmalı. IP adresi çakışması olup olmadığını ağdaki diğer cihazlarla karşılaştırarak kontrol et. Switch tarafında port hız/duplex ayarının PLC ile uyumlu olduğundan emin ol. Programdaki ethernet haberleşme bloklarının zaman aşımı ayarlarını gözden geçir, çok kısa ayarlanmışsa geçici düşmeler alarm gibi görünebilir.
İlgili konular
Tüm konular INOVANCE konuları

Sor. Çöz. Paylaş.

Saha teknisyenleri ve mühendislerin gerçek arıza çözümleri. Hatanı yaz, topluluk ve uzmanlar yanıtlasın — sen de bildiğini paylaş.

19.779+HATA ÇÖZÜMÜ
271MARKA
124.202FİYAT KAYDI
İlk konular, sahada en sık yaşanan arızalardan Zeror ekibince derlenmiş örnek vakalardır.
Güvenlik uyarısı: Topluluk ve AI çözümleri referans amaçlıdır. Enerji, PLC ve makine müdahalelerinde yetkili teknik personel ve üretici talimatları esastır. Kritik uygulamalarda çözümün uzman tarafından doğrulanması önerilir.