SIEMENS G120 · F07801 Servo & Sürücü ✓ Çözüldü

SINAMICS G120 hızlanmada F07801 motor overcurrent

HD Hakan D. · Bakım Mühendisi · 01.07.2026 · 1240 görüntülenme
Arkadaşlar G120 (PM240-2 güç modülü) ile 30 kW karıştırıcı sürüyoruz. Boşta sorun yok, dolu kazanda hızlanma sırasında F07801 (motor overcurrent) düşüyor. Rampayı 10 sn den 20 sn ye çıkardım, yine ara ara geliyor. Quick commissioning yapılmıştı.
2 Cevap
AI Zeror AI · AI Ön Çözüm ✓ Kabul edilen çözüm
F07801 hızlanmada geliyorsa üç şüpheli sırasıyla kontrol edilmeli:\n\n1) p0640 (current limit): motor nominalinin kaç katı? Karıştırıcı gibi yüksek kalkış torklu yüklerde 1.5×In altındaysa yükseltin.\n2) ID-run: Quick commissioning yeterli değil — p1900=2 ile motor data identification (durgun) yaptırın; stator direnci yanlışsa akım kontrolörü kalkışta taşar.\n3) p1120 rampa + p1312 (starting boost): dolu kazanda kırılma torku için boost ekleyin.\n4) Vektör moddaysanız (p1300=20/22) p1715/p1717 akım kontrolör kazançlarına ID-run sonrası tekrar bakın.\n\nEn olası: ID-run eksikliği. 10 dakikanızı alır, kalıcı çözer.
OM Onur M. · Elektrik Müh.
AI listesine saha maddesi ekleyeyim: kazan dolumu değişkense (bazen tam dolu bazen yarım) mekanik tarafı da izleyin — karıştırıcı kanadında birikinti/sarılma kalkış torkunu iki katına çıkarabiliyor. Bizde F07801 in sebebi parametreler değil, mile sarılmış halattı.
İlgili konular
Tüm konular SIEMENS konuları

Sor. Çöz. Paylaş.

Saha teknisyenleri ve mühendislerin gerçek arıza çözümleri. Hatanı yaz, topluluk ve uzmanlar yanıtlasın — sen de bildiğini paylaş.

19.779+HATA ÇÖZÜMÜ
271MARKA
124.202FİYAT KAYDI
İlk konular, sahada en sık yaşanan arızalardan Zeror ekibince derlenmiş örnek vakalardır.
Güvenlik uyarısı: Topluluk ve AI çözümleri referans amaçlıdır. Enerji, PLC ve makine müdahalelerinde yetkili teknik personel ve üretici talimatları esastır. Kritik uygulamalarda çözümün uzman tarafından doğrulanması önerilir.