SIEMENS G120 · F07801 Servo & Sürücü ✓ Çözüldü
SINAMICS G120 hızlanmada F07801 motor overcurrent
HD
Hakan D.
· Bakım Mühendisi
· 01.07.2026
· 1240 görüntülenme
Arkadaşlar G120 (PM240-2 güç modülü) ile 30 kW karıştırıcı sürüyoruz. Boşta sorun yok, dolu kazanda hızlanma sırasında F07801 (motor overcurrent) düşüyor. Rampayı 10 sn den 20 sn ye çıkardım, yine ara ara geliyor. Quick commissioning yapılmıştı.
2 Cevap
AI
Zeror AI
· AI Ön Çözüm
✓ Kabul edilen çözüm
F07801 hızlanmada geliyorsa üç şüpheli sırasıyla kontrol edilmeli:\n\n1) p0640 (current limit): motor nominalinin kaç katı? Karıştırıcı gibi yüksek kalkış torklu yüklerde 1.5×In altındaysa yükseltin.\n2) ID-run: Quick commissioning yeterli değil — p1900=2 ile motor data identification (durgun) yaptırın; stator direnci yanlışsa akım kontrolörü kalkışta taşar.\n3) p1120 rampa + p1312 (starting boost): dolu kazanda kırılma torku için boost ekleyin.\n4) Vektör moddaysanız (p1300=20/22) p1715/p1717 akım kontrolör kazançlarına ID-run sonrası tekrar bakın.\n\nEn olası: ID-run eksikliği. 10 dakikanızı alır, kalıcı çözer.
OM
Onur M.
· Elektrik Müh.
AI listesine saha maddesi ekleyeyim: kazan dolumu değişkense (bazen tam dolu bazen yarım) mekanik tarafı da izleyin — karıştırıcı kanadında birikinti/sarılma kalkış torkunu iki katına çıkarabiliyor. Bizde F07801 in sebebi parametreler değil, mile sarılmış halattı.
İlgili konular
- SIEMENS Micromaster 440 durma anında F0002 aşırı gerilim atıyor
- SIEMENS TIA Portal S7-1200 GO ONLINE olmuyor — ping var, bağlantı yok
- SIEMENS WinCC panel PLC ile bağlantısı sürekli kesiliyor, saat mi etkiliyor?
- SIEMENS Weintek ile S7-1200'den DB verisi neden okunamıyor?
- SIEMENS Profibus hattında S7-1200 slave PLC ana istasyona hiç veri vermiyor
- SIEMENS S7-300 ile eski dokunmatik panel gün içinde rastgele haberleşmeyi kesiyor