WinCC panel PLC ile bağlantısı sürekli kesiliyor, saat mi etkiliyor?

Onur Şahin · Robot Bakım Uzmanı · 04.08.2026 · 1712 görüntülenme
KTP700 Basic panelimiz S7-1500 ile Profinet üzerinden haberleşiyor, bağlantı kısa süre kuruluyor sonra kopuyor, panel ekranında 'Verbindung getrennt' yazıyor. Panel yakın zamanda değiştirildi, eski panelde sorun yoktu.
1 Cevap
SK Sinan Kaplan · Pano Tasarımcısı ✓ Kabul edilen çözüm
Yeni panelin tarih/saatinin CPU ile ve varsa sertifika geçerlilik aralığıyla uyumlu olup olmadığını kontrol et, WinCC Unified ve bazı Comfort panellerde saat/tarih ayarı sertifika doğrulamasını etkileyip bağlantının anlık kopmasına yol açabiliyor. Panelin saatini manuel veya NTP ile CPU/ağ zamanıyla senkronize et. Bu düzeltmezse HMI bağlantı adının (connection name) proje içindeki tanımla birebir eşleştiğinden emin ol, özellikle panel değişiminde otomatik oluşan isimler elektrik şeması etiketleriyle çakışabiliyor. Son olarak panel firmware sürümünün CPU firmware'iyle uyumlu olduğunu doğrula.