Soğuk depoda paketleme hattındaki basınç sensörü aralıklı düşük basınç alarmı veriyor

Kaan Şen · Endüstriyel Elektronikçi · 06.05.2026 · 278 görüntülenme
Soğuk hava deposuna yakın çalışan paketleme hattında pnömatik devre üzerindeki basınç sensörü, kompresör tarafında gerçek bir düşüş olmamasına rağmen aralıklı olarak düşük basınç alarmı veriyor. Basınç manometreyle kontrol edildiğinde normal görünüyor.
1 Cevap
OB Ozan Bulut · Hat Sorumlusu ✓ Kabul edilen çözüm Uzman
Soğuk ortamda basınçlı hava hattında biriken yoğuşma suyu düşük sıcaklıkta donarak sensör bağlantı portunu veya çok küçük çaplı ölçüm kanalını kısmen tıkayabilir, bu da sensöre giden anlık basınç sinyalinde gerçek olmayan düşüşler yaratır. Hattaki hava kurutucu ve su ayırıcı filtrenin kapasitesini ve bakım periyodunu kontrol edin, sensöre yakın noktaya ek bir drenaj/su ayırıcı ekleyin. Sensör montaj noktasını mümkünse soğuk hava akımından ve donma riskinden uzaklaştırın; sorun tekrarlıyorsa sensör portunu ısıtan basit bir kılıf veya izolasyon çözümü de değerlendirilebilir.