Hat üzerindeki endüktif yakınlık sensörü büyük bir üç fazlı motorun hemen yanına monte edilmiş, motor çalışırken sensör obje olmadan da rastgele sinyal veriyor. Kablo görünürde sağlam.
1 Cevap
BG Bora Güler · Kontrol Sistemleri Müh. ✓ Kabul edilen çözüm Uzman
Büyük motorların çektiği yüksek akımlar çevrelerinde güçlü elektromanyetik alan oluşturur, ekranlanmamış sensör kablosu bu alanı anten gibi toplayıp kontrolöre gürültü sinyali olarak iletir. İlk adım sensör kablosunu ekranlı kabloyla değiştirip ekranı yalnızca tek uçtan, kontrolör tarafında topraklamaktır. Sensör besleme hattına yakın bir RC filtre veya ferrit çekirdek eklemek de yüksek frekanslı gürültüyü büyük ölçüde azaltır. Mümkünse sensörü ve kablo güzergahını güç kablolarından fiziksel olarak uzaklaştırın, aynı kablo kanalını güç kablolarıyla paylaştırmayın.