Astraada PLC ile çalışan hattımız günde birkaç kez sebepsiz duruyor, panel üzerindeki hata LED'i yanmıyor ve çıkışlar sıfırlanıyor, sanki PLC resetleniyor gibi. Besleme gerilimini ölçtüm stabil görünüyor.
1 Cevap
RD Recep Duman · Fabrika Elektrik Teknikeri ✓ Kabul edilen çözüm
Hata koduyla işaretlenmeyen rastgele kilitlenmeler genelde PLC'nin güç kartındaki elektrolitik kondansatörlerin yaşlanmasından kaynaklanır, kapasite düştükçe ani yük değişimlerinde besleme dalgalanır ve işlemci resetlenir. Panelin içini açıp güç kartındaki kondansatörlerde şişme veya sızıntı olup olmadığına bakın, gözle görülür bozulma varsa değişim gerekir. Çıkış rölelerinin kontak direnci de zamanla artar, özellikle sık anahtarlanan çıkışlarda kontaklar yapışabilir veya arklanabilir; şüpheli çıkış rölesini tek tek test edin. Kondansatör ve röle temiz çıkarsa panel içi sıcaklığı ölçün, aşırı ısınma da işlemcinin watchdog resetine girmesine yol açabilir.