Xinje PLC'de Modbus TCP haberleşmesi sürekli kopuyor, sebebi ne olabilir?
OŞ
Onur Şahin
· Robot Bakım Uzmanı
· 21.08.2026
· 2076 görüntülenme
Hattaki Xinje PLC ile SCADA arasında Modbus TCP bağlantısı kurdum ama veri okuma zaman zaman kopup birkaç saniye sonra kendiliğinden geri geliyor. Ağ kablosunu ve switch'i değiştirdim, fark etmedi. Bu kararsızlığın sebebi ne olabilir?
1 Cevap
RD
Recep Duman
· Fabrika Elektrik Teknikeri
✓ Kabul edilen çözüm
Xinje'nin S_OPEN bağlantı komutundaki alım zaman aşımı (receive timeout) varsayılan olarak 10 ms gibi çok düşük bir değerde geliyor, bunu 40 ms civarına çıkar. Modbus TCP tarama periyodunu da gerekirse 100 ms'den 20 ms'ye indirerek test et. Aynı anda çok fazla cihazın aynı soket üzerinden bağlanmaya çalışmadığından emin ol, soket numarasını değiştirmek bazı durumlarda sorunu çözüyor. Son olarak ağ trafiğini izleyip başka bir cihazın aynı IP'yi kullanıp kullanmadığını kontrol et.