Danfoss VLT sürücüde W17 alarmı geliyor, PLC'den haberleşme mi kopuyor?

AT Ahmet Tunç · Proses Mühendisi · 14.07.2026 · 384 görüntülenme
Hatta bulunan Danfoss VLT sürücüde W17 uyarısı çıkıyor ve PLC'den gönderdiğim start komutuna cevap vermiyor. Profibus kablosu görünürde sağlam ama alarm 2-3 dakikada bir tekrar ediyor. Kumanda kartını mı değiştirmeliyim?
1 Cevap
Onur Şahin · Robot Bakım Uzmanı ✓ Kabul edilen çözüm
W17/AL17, sürücünün kontrol kaynağından komut kelimesini zamanında alamadığını gösterir, yani sorun genelde sürücünün kendisinde değil haberleşme hattındadır. Önce fieldbus konnektöründeki terminasyon dirençlerini ve kablo ekranının (blendaj) her iki uçta doğru topraklandığını kontrol edin. Ardından PLC tarafındaki haberleşme watchdog/timeout süresini ve haberleşme kartının firmware sürümünü doğrulayın. Kablo trasesi kontaktör veya güç kablolarının hemen yanından geçiyorsa mesafe açın, EMI kaynaklı paket kaybı bu alarmda çok sık görülen bir sebeptir.