ABB ACS550 · F0016 Servo & Sürücü ✓ Çözüldü

ACS550 sabah ilk kalkışta F0016 Earth Fault veriyor, gün içinde sorun yok

Ramazan Ç. · Bakım Ustası · 09.06.2026 · 1762 görüntülenme
Hocalarım 11 kW ACS550 sürücümüz her sabah ilk kalkışta F0016 (Earth Fault) atıyor. Reset atıp ikinci denemede çalışıyor, gün boyu bir daha hata yok. Ertesi sabah aynı hikâye. Motor kablosu 60 metre civarı. Parametre 3023 ile izlemeyi kapatınca geçiyor ama kök neden bu değil diye içim rahat etmiyor. Nereye bakmalıyım?
2 Cevap
OM Onur M. · Elektrik Müh. ✓ Kabul edilen çözüm Uzman
İçiniz rahat etmemekte haklı — 3023 sadece belirtiyi gizler. Sabah-ilk-kalkış deseni %90 nem kaynaklı izolasyon kaçağıdır:\n\n1) Motoru soğuk/nemliyken megger ile ölç (500V, faz-toprak). 1 MΩ altındaysa sargı nemi kesin.\n2) Motor klemens kutusunu aç — conta ve rakor kontrol et, gece yoğuşma suyu giriyor olabilir.\n3) 60 m kablo da kapasitif kaçağı büyütür; ekran topraklamasının iki uçta da düzgün olduğundan emin ol.\n\nKalıcı çözüm: klemens kutusu contası + duruşta devrede kalan motor ısıtıcı direnci. Bizde aynı vaka tam buydu.
VP Volkan P. · Satış Sonrası Servis
Aynı hatayı deniz kenarındaki bir tesiste yaşamıştık — motor IP55 ama kutu contası ölmüştü. Conta + silikajel torbasıyla bile bir sezon idare etti, sonra sargı fırınlandı. Megger sonucunu yazarsanız yorumlarız.
İlgili konular
Tüm konular ABB konuları

Sor. Çöz. Paylaş.

Saha teknisyenleri ve mühendislerin gerçek arıza çözümleri. Hatanı yaz, topluluk ve uzmanlar yanıtlasın — sen de bildiğini paylaş.

19.779+HATA ÇÖZÜMÜ
271MARKA
121.545FİYAT KAYDI
İlk konular, sahada en sık yaşanan arızalardan Zeror ekibince derlenmiş örnek vakalardır.
Güvenlik uyarısı: Topluluk ve AI çözümleri referans amaçlıdır. Enerji, PLC ve makine müdahalelerinde yetkili teknik personel ve üretici talimatları esastır. Kritik uygulamalarda çözümün uzman tarafından doğrulanması önerilir.