XINJE HMI / SCADA ✓ Çözüldü
Xinje dokunmatik ekran ile PLC arasında Modbus RTU hiç kurulmuyor, eksik ne?
OE
Okan Erdoğan
· Enstrüman Teknisyeni
· 07.05.2026
· 274 görüntülenme
Xinje dokunmatik ekranı yeni bir PLC'ye Modbus RTU üzerinden bağladım ama hiç haberleşme kurulmuyor, ekranda sürekli bağlantı hatası var. Kabloyu ve pin bağlantısını kontrol ettim doğru görünüyor. Ne eksik olabilir?
1 Cevap
İS
İbrahim Sarı
· Elektrik Ustabaşı
✓ Kabul edilen çözüm
İlk olarak ekran ve PLC'nin istasyon adreslerinin farklı ve doğru girildiğinden emin ol. Baud rate, parity ve stop bit ayarlarının iki cihazda da tamamen aynı olduğunu tekrar kontrol et, tek bir parametre uyuşmazlığı bağlantıyı hiç kurdurmaz. Hat uzunsa veya çoklu cihaz bağlıysa RS485 hattının iki ucuna 120 ohm sonlandırma direnci ekle. Ekrandaki iletişim sürücüsünün gerçekten bağlı olan PLC modeline uygun seçildiğinden emin ol, yanlış driver seçimi tamamen sessiz bir hataya yol açar.