WAGO Modbus TCP kuplör saatler sonra donuyor, çözüm var mı?

KA Kadir Aslan · Otomasyon Müh. · 16.06.2026 · 678 görüntülenme
Üretim hattında WAGO 750-8xx seri Modbus TCP kuplörümüz var, 6-8 saat sorunsuz çalışıyor sonra tüm çıkışlar donuyor, PLC'den yazma komutları gitmiyor. Güç kesip takınca 2-3 saat sonra yine aynı şey oluyor. Ethernet kablosunu değiştirdim değişmedi.
1 Cevap
HD Hakan Demir · Bakım Şefi ✓ Kabul edilen çözüm Uzman
Önce kuplörün firmware sürümünü ve kullandığınız Modbus kütüphanesini kontrol edin — eski Ethernet.lib tabanlı bloklar TCP soketini düzgün kapatmadığı için bir süre sonra bağlantı havuzu tıkanıyor. WagoLibModbus_IP_01 gibi güncel kütüphaneye geçin ve her taramada yeni soket açmak yerine kalıcı bağlantı kullanın. Ayrıca kuplörün watchdog süresini kontrol edin, PLC tarafında da bağlantı zaman aşımı sonrası otomatik yeniden bağlanma (reconnect) mantığı ekleyin. Bunlar çözmezse kuplörü izole bir switch üzerinden çalıştırıp ağ trafiği yoğunluğunun etkisini test edin.