Delta CLP Modbus RTU ağında bir slave cihaz aralıklarla haberleşme kaybı veriyor

HD Hakan Demir · Bakım Şefi · 20.08.2026 · 1093 görüntülenme
RS485 hattında bir Delta PLC master, birden fazla slave sürücü ve I/O modülü var. Bazı slave'ler düzenli cevap verirken bir tanesi sürekli timeout veriyor. Baud rate ve parite ayarlarını aynı yaptığımı düşünüyorum ama emin değilim.
1 Cevap
CA Cihan Avcı · Devreye Alma Teknikeri ✓ Kabul edilen çözüm
Önce tüm cihazlarda baud rate, parite, stop bit ve data bit ayarlarının bire bir aynı olduğunu tek tek doğrulayın, tek bir cihazdaki fark o cihazı hatta sessiz bırakır. Slave ID'lerin ağda çakışmadığından emin olun, iki cihaz aynı ID'yi paylaşıyorsa rastgele timeout'lar görürsünüz. RS485 hattının sadece iki ucunda 120 ohm sonlandırma direnci olmalı, ara istasyonlarda olmamalı; eksik veya fazla direnç sinyali bozar. Kablo uzunluğu ve topolojiye dikkat edin, yıldız bağlantı yerine daisy-chain hat kullanın. Sorun tek bir slave'de ısrarla devam ediyorsa o cihazın RS485 dönüştürücüsünü veya port devresini ayrıca test edin.