OB Ozan Bulut · Hat Sorumlusu · 09.07.2026 · 535 görüntülenme
Sıcak bir pano içinde monte edilmiş Siemens dokunmatik panel bir süredir dokunduğumuz yerden değil, birkaç santim kaydırılmış bir noktadan tepki veriyor. Bazı bölgelerde de hiç tepki vermiyor. Panel görsel olarak sağlam, çizik yok.
1 Cevap
YE Yusuf Ergin · Bakım Mühendisi ✓ Kabul edilen çözüm
Dokunmatik katman (kapasitif veya rezistif tip) sürekli yüksek sıcaklığa maruz kaldığında zamanla hassasiyetini ve doğruluğunu kaybeder, bu da dokunulan nokta ile algılanan nokta arasında kaymaya yol açar. Önce panel yazılımından dört noktalı dokunmatik kalibrasyon prosedürünü çalıştırın, ekranın her köşesini ve merkezini test edin. Kalibrasyon geçici düzeltiyor ama tekrar bozuluyorsa panonun iç sıcaklığını ölçün; pano fanı veya ısı eşanjörü eksikse ekleyin, çünkü asıl kök neden panel değil pano içi termal koşullardır. Sık tekrarlayan kalıcı sorunlarda dokunmatik panelin fiziksel ömrünü tamamladığını kabul edip değişim planlayın.