HMI ile sürücüler arası Modbus RS-485 hattı aralıklı zaman aşımı veriyor

SK Sinan Kaplan · Pano Tasarımcısı · 12.05.2026 · 343 görüntülenme
HMI panelimiz Modbus RTU üzerinden yıldız topolojiyle bağlı birkaç sürücüyü okuyor, ama aralıklı olarak zaman aşımı hataları alıyoruz. Kablolar ekranlı ve baud rate her cihazda aynı. Sorun yazılımda mı olabilir?
1 Cevap
DA Deniz Aydın · Bakım Planlama Müh. ✓ Kabul edilen çözüm Uzman
RS-485 problemlerinin neredeyse tamamı fiziksel katmandan kaynaklanır, yazılımı suçlamadan önce topolojiyi kontrol et. Yıldız (star) topoloji RS-485'te yansımalara yol açar, hat mutlaka düz bir hat (daisy-chain) şeklinde tek bir ana gövdeden geçmeli. Sonlandırma dirençlerinin sadece hattın iki fiziksel ucunda ve tam 120 ohm değerinde olduğundan emin ol, ara noktalarda veya dallanmalarda direnç olmamalı. Topolojiyi düzeltip ekranlı bükümlü çift kabloyla hattı yeniden çektikten sonra zaman aşımları büyük ölçüde ortadan kalkar, kalan aralıklı hatalar için baud rate/parity ayarlarını tüm cihazlarda tekrar teyit et.