Weintek panel Omron PLC'ye 'PLC no response' hatası veriyor

CA Cihan Avcı · Devreye Alma Teknikeri · 14.08.2026 · 890 görüntülenme
Omron PLC'yi RS232 ile Weintek HMI paneline bağladım ama ekranda sürekli 'PLC no response' yazıyor. PLC üzerindeki haberleşme LED'i yanıp sönüyor yani bir şeyler oluyor ama panel cevap alamıyor.
1 Cevap
SK Selim Kurt · Elektrik Müh. ✓ Kabul edilen çözüm
LED'in yanıp sönmesi PLC'nin veri gönderdiğini ama panelin bunu doğru yorumlayamadığını gösterir, bu genelde kablo pin diziliminden kaynaklanır. Bazı panel modellerinde konnektör pin numaraları resmi şemadan farklı olabiliyor, kabloyu üreticinin genel dokümanına göre değil gerçek pin ölçümüyle doğrulayın. CTS/RTS hattı kullanılmıyorsa bu pinleri kısa devre etmeyi deneyin, birçok vakada bu adım haberleşmeyi başlatıyor. Son olarak panel tarafındaki PLC tipi ve protokol ayarının (host link gibi) PLC'nin gerçek modeliyle birebir eşleştiğinden emin olun, yanlış model seçimi de aynı hatayı verir.