Siemens S7-300 CPU RUN'a geçmiyor, güç kesintisinden sonra STOP'ta kalıyor
EK
Emre Koç
· CNC Operatörü
· 21.08.2026
· 1199 görüntülenme
Elektrik kesintisi sonrası S7-300 CPU'muz STOP modunda kalıyor, RUN/STOP anahtarını çevirsem de geçmiyor. SF ledi de kısa süre yanıp sönüyor. MMC kart mı bozuldu acaba?
1 Cevap
VP
Volkan Polat
· Devreye Alma Müh.
✓ Kabul edilen çözüm
Önce güç kaynağı çıkış gerilimini yük altında ölçün, dalgalanma varsa CPU kesintide kilitli kalabilir. RESET hattının sadece enerji verilme anında aktif olması gerekir, sürekli aktif kalan bir reset sinyali CPU'yu RUN'a geçirmez, kablolamayı kontrol edin. SF ledinin yanıp sönme örüntüsünü kılavuzla karşılaştırıp donanım mı yazılım mı işaret ettiğine bakın. MMC/CF kart bozulmasından şüpheleniyorsanız kartı çıkarıp PC'de okutmayı deneyin, okunamıyorsa kart değişimi ve projeyi yedekten tekrar yükleme gerekir.