SIEMENS 75091 CNC ✓ Çözüldü
Sinumerik 840D kanal hazır olmuyor, 75091 hatası nereden geliyor?
CA
Cihan Avcı
· Devreye Alma Teknikeri
· 30.06.2026
· 743 görüntülenme
Sinumerik 840D PowerLine kontrolümüzde makine açılışında kanal hazır (channel ready) durumuna geçmiyor, ekranda 75091 alarmı çıkıyor. Yakın zamanda bir eksen motoru değiştirildi ve makine verisi (machine data) elden geçirildi.
1 Cevap
OŞ
Onur Şahin
· Robot Bakım Uzmanı
✓ Kabul edilen çözüm
75091 alarmı kanalın hazır duruma geçemediğini gösterir ve genelde eksen konfigürasyonuyla ilgili makine verilerinde (eksen atama parametrelerinde) tutarsızlık olduğunda çıkar. Motor değişimi sonrası girilen makine verilerini üretici referans listesiyle satır satır karşılaştır, özellikle eksen numarası ve encoder atama parametrelerinde kopya-yapıştır hatası sık görülüyor. Değişiklik sonrası NCK'yı POWER ON RESET ile yeniden başlat, sadece kaydetmek makine verisini aktif hale getirmeyebilir. Hâlâ çıkıyorsa alarm listesinden ilgili eksenin hangi makine verisiyle çakıştığını gösteren detay metni oku, çoğu zaman alarm ekranı doğrudan hatalı parametre numarasını veriyor.
İlgili konular
- SIEMENS Micromaster 440 durma anında F0002 aşırı gerilim atıyor
- SIEMENS TIA Portal S7-1200 GO ONLINE olmuyor — ping var, bağlantı yok
- SIEMENS WinCC panel PLC ile bağlantısı sürekli kesiliyor, saat mi etkiliyor?
- SIEMENS SINAMICS G120 hızlanmada F07801 motor overcurrent
- SIEMENS Weintek ile S7-1200'den DB verisi neden okunamıyor?
- SIEMENS Profibus hattında S7-1200 slave PLC ana istasyona hiç veri vermiyor