SICK Sensör & Ölçüm ✓ Çözüldü
Sick fotosel bazen parçayı görüyor bazen görmüyor, anahtarlama mantığı mı karıştı?
CŞ
Caner Şimşek
· Robot Programcısı
· 30.05.2026
· 385 görüntülenme
Bantta parça sayımı için kullandığımız Sick fotoselde ara sıra hatalı sayım oluyor, bazı parçalar geçtiği hâlde algılanmıyor, bazen de parça olmadığı hâlde sinyal geliyor. Sensör 6 ay önce değiştirildi, eskisiyle aynı yere monte edildi.
1 Cevap
YE
Yusuf Ergin
· Bakım Mühendisi
✓ Kabul edilen çözüm Uzman
Önce sensörün aydınlıkta mı yoksa karanlıkta mı anahtarladığını (hell/dunkel schaltend) kontrol et — yeni takılan sensör eskisinden farklı fabrika ayarıyla gelmiş olabilir ve PLC programı eski mantığa göre yazılmışsa sinyal ters okunur. Sensör lensini ve varsa reflektörü temizle, toz/yağ birikimi eşik gerilimini kaydırıp aralıklı hatalı algılamaya yol açar. Hizalamayı su terazisiyle kontrol et, 6 ay önceki montajdan bu yana titreşimle küçük açı kayması oluşmuş olabilir. Son olarak sensörün anahtarlama mesafesini ölçüp fabrika değerine göre sapma varsa duyarlılık (sensitivity) potansiyometresini yeniden ayarla.
İlgili konular
- SICK Enkoder sinyaline gürültü biniyor, servo ara sıra pozisyon kaybediyor
- TELEMECANIQUE Endüktif sensör aralıklı algılama yapıyor, sensörü değiştirince de sorun devam etti
- OWEN 4-20mA basınç sensörü motor çalışınca sapma veriyor, EMI mi kaynak?
- BANNER Yansıtıcı yüzeyde fotosel sensör parlama yüzünden yanlış algılama yapıyor
- OMRON Endüktif sensör büyük motorun yanında neden yanlış tetikleniyor?
- CAMOZZI Soğuk depoda paketleme hattındaki basınç sensörü aralıklı düşük basınç alarmı veriyor