Sinamics G120 sürücüde F30001 aşırı akım hatası tekrar tekrar geliyor

FA Furkan Arslan · Elektrik Teknisyeni · 06.06.2026 · 584 görüntülenme
Siemens Sinamics G120 sürücü motoru çalıştırır çalıştırmaz F30001 aşırı akım hatasıyla duruyor. Motor kablosunu ve bağlantıları gözle kontrol ettim, görünürde bir sorun yok. Parametre mi yanlış, yoksa motor mu arızalı?
1 Cevap
OB Ozan Bulut · Hat Sorumlusu ✓ Kabul edilen çözüm
F30001 güç kademesinin ölçtüğü akımın izin verilen sınırı aştığını gösterir, en sık nedenleri motorda gövdeye kaçak, faz-faz kısa devre veya kablo uzunluğunun sürücü limitini aşmasıdır. Önce motor sargılarını megger ile gövdeye ve fazlar arası izolasyon testinden geçir, düşük izolasyon direnci arızayı doğrudan açıklar. Kablo tarafında motor kablosunun izin verilen maksimum uzunluğu aşıp aşmadığını ve varsa reaktör/filtre ihtiyacını kontrol et. Donanım temizse P-parametrelerinden motor verilerini (akım, güç, kutup sayısı) etiket değerleriyle karşılaştır, yanlış girilmiş motor datası closed-loop kontrolü yanlış akım limiti hesaplamasına sürükleyip F30001'i tetikleyebilir.