SIEMENS Servo & Sürücü ✓ Çözüldü
Siemens servo eksende following error (izleme hatası) sürekli tetikleniyor
AT
Ahmet Tunç
· Proses Mühendisi
· 21.07.2026
· 1328 görüntülenme
S120 tabanlı bir eksende yüksek hızda hareket ederken sürekli following error alarmı alıyorum, düşük hızda sorun yok. Enkoder oranı ayarlarını kontrol ettim, doğru görünüyor. Başka nereye bakmalıyım?
1 Cevap
AK
Alper Kaya
· PLC Devreye Alma
✓ Kabul edilen çözüm Uzman
Following error, kontrolörün hesapladığı teorik konum ile enkoderden dönen gerçek konum arasındaki fark izin verilen limiti aştığında tetiklenir. Yüksek hızda ortaya çıkıp düşük hızda çıkmaması genelde mekanik veya sinyal kaynaklıdır; önce kaplin ve mekanik aktarma organlarında boşluk (backlash) olup olmadığını kontrol edin. Enkoder kablosunu, özellikle konektör bağlantı noktalarını gözle ve devamlılık testiyle kontrol edin, yüksek hızda ortaya çıkan aralıklı hatalar çoğunlukla hasarlı veya parazitli enkoder kablosundan kaynaklanır. Servo sürücünün P/I/D kazanç ayarlarını üreticinin auto-tuning fonksiyonuyla yeniden ayarlayın, hız arttıkça yetersiz kazanç ayarı gecikmeyi büyütür. Following error limitini geçici olarak biraz gevşetip hatanın büyüklüğünü izleyin, bu mekanik mi elektriksel mi olduğuna dair ipucu verir ama limiti kalıcı olarak yükseltmeyin.
İlgili konular
- SIEMENS Micromaster 440 durma anında F0002 aşırı gerilim atıyor
- SIEMENS TIA Portal S7-1200 GO ONLINE olmuyor — ping var, bağlantı yok
- SIEMENS WinCC panel PLC ile bağlantısı sürekli kesiliyor, saat mi etkiliyor?
- SIEMENS SINAMICS G120 hızlanmada F07801 motor overcurrent
- SIEMENS Weintek ile S7-1200'den DB verisi neden okunamıyor?
- SIEMENS Profibus hattında S7-1200 slave PLC ana istasyona hiç veri vermiyor