Siemens servo eksende following error (izleme hatası) sürekli tetikleniyor

AT Ahmet Tunç · Proses Mühendisi · 21.07.2026 · 1328 görüntülenme
S120 tabanlı bir eksende yüksek hızda hareket ederken sürekli following error alarmı alıyorum, düşük hızda sorun yok. Enkoder oranı ayarlarını kontrol ettim, doğru görünüyor. Başka nereye bakmalıyım?
1 Cevap
AK Alper Kaya · PLC Devreye Alma ✓ Kabul edilen çözüm Uzman
Following error, kontrolörün hesapladığı teorik konum ile enkoderden dönen gerçek konum arasındaki fark izin verilen limiti aştığında tetiklenir. Yüksek hızda ortaya çıkıp düşük hızda çıkmaması genelde mekanik veya sinyal kaynaklıdır; önce kaplin ve mekanik aktarma organlarında boşluk (backlash) olup olmadığını kontrol edin. Enkoder kablosunu, özellikle konektör bağlantı noktalarını gözle ve devamlılık testiyle kontrol edin, yüksek hızda ortaya çıkan aralıklı hatalar çoğunlukla hasarlı veya parazitli enkoder kablosundan kaynaklanır. Servo sürücünün P/I/D kazanç ayarlarını üreticinin auto-tuning fonksiyonuyla yeniden ayarlayın, hız arttıkça yetersiz kazanç ayarı gecikmeyi büyütür. Following error limitini geçici olarak biraz gevşetip hatanın büyüklüğünü izleyin, bu mekanik mi elektriksel mi olduğuna dair ipucu verir ama limiti kalıcı olarak yükseltmeyin.
İlgili konular
Tüm konular SIEMENS konuları

Sor. Çöz. Paylaş.

Saha teknisyenleri ve mühendislerin gerçek arıza çözümleri. Hatanı yaz, topluluk ve uzmanlar yanıtlasın — sen de bildiğini paylaş.

19.779+HATA ÇÖZÜMÜ
271MARKA
124.202FİYAT KAYDI
İlk konular, sahada en sık yaşanan arızalardan Zeror ekibince derlenmiş örnek vakalardır.
Güvenlik uyarısı: Topluluk ve AI çözümleri referans amaçlıdır. Enerji, PLC ve makine müdahalelerinde yetkili teknik personel ve üretici talimatları esastır. Kritik uygulamalarda çözümün uzman tarafından doğrulanması önerilir.