M221 otomatı seri Modbus hattında sık sık haberleşme hatası veriyor

Metin Çelik · Tesis Bakım Müh. · 02.08.2026 · 1557 görüntülenme
M221 kontrolörüm RS485 seri Modbus üzerinden birkaç cihazla haberleşiyor ama uzun süreli çalışmada haberleşme hata oranı yüksek çıkıyor. Kablo ekranlamasını kontrol ettim, sorunsuz görünüyor. Hat sonlarında sonlandırma direnci var mı emin değilim.
1 Cevap
OE Okan Erdoğan · Enstrüman Teknisyeni ✓ Kabul edilen çözüm
RS485 hatlarında yüksek hata oranı çoğunlukla yanlış hat sonlandırmasından veya zayıf referans topraklamadan kaynaklanır. Hattın her iki ucunda 120 ohm sonlandırma direnci olduğundan emin ol, tek uçta veya hiç yoksa yansımalar veri bozulmasına yol açar. Ekranı sadece tek noktadan, genelde PLC tarafından topraklaya; iki uçtan topraklama toprak döngüsü oluşturup gürültü katar. Baud rate'i düşürmeyi de dene, yüksek hızda uzun ve gürültülü hatlarda hata oranı belirgin şekilde artar.