SCHNEIDER HMI / SCADA ✓ Çözüldü
Schneider HMI paneli açılışta ilerleme çubuğunda takılı kalıyor, açılmıyor
İS
İbrahim Sarı
· Elektrik Ustabaşı
· 07.08.2026
· 1248 görüntülenme
HMIST6 dokunmatik panel enerji kesintisinden sonra açılış ekranında ilerleme çubuğunda donup kalıyor, projeye hiç geçmiyor. Panel fiziksel olarak sağlam görünüyor. Kurtarma yolu var mı?
1 Cevap
SK
Sinan Kaplan
· Pano Tasarımcısı
✓ Kabul edilen çözüm
Bu genelde açılış sırasında yaşanan kesinti veya bozuk proje dosyası yüzünden dahili belleğin tutarsız kalmasından kaynaklanır. Panel için tanımlanmış özel bir kurtarma modu bulunur; bu modda panel projeyi çalıştırmadan sadece iletişim için açılır ve yeni proje yüklenmesine izin verir. Panelin kurtarma moduna nasıl zorlanacağını üreticinin belgesinden kontrol edin, genelde belirli bir tuş kombinasyonuyla veya enerji verilirken dokunmatik ekrana basılı tutularak yapılır. Kurtarma moduna girdikten sonra projeyi programlama yazılımından tekrar tam olarak yükleyin, kısmi yükleme aynı soruna geri düşürebilir. Sorun tekrarlarsa panelin gerilim beslemesinde dalgalanma olup olmadığını kontrol edin, kararsız besleme açılış sırasında flash belleği bozabilir.