Magelis ekranı M580 otomatla ara sıra haberleşmeyi kaybediyor, IP çakışması yok

OE Okan Erdoğan · Enstrüman Teknisyeni · 14.08.2026 · 1245 görüntülenme
Magelis HMI'm M580 PLC ile Ethernet üzerinden haberleşiyor ama günde birkaç kez bağlantı kopup kendiliğinden geri geliyor. Ekranda tanımlı değişken sayısı oldukça fazla. IP çakışması yok gibi görünüyor.
1 Cevap
İS İbrahim Sarı · Elektrik Ustabaşı ✓ Kabul edilen çözüm
Fazla sayıda değişkenin sık taranması, özellikle küçük tarama periyoduyla, PLC'nin haberleşme görevini zaman zaman geciktirip bağlantının zaman aşımına uğramasına yol açabilir. Değişken listesini gözden geçirip gereksiz veya çok sık okunan etiketleri azalt, gruplama yaparak taranan blok sayısını düşür. Ağ tarafında IP çakışması yoksa bile aynı switch üzerinde yüksek trafikli başka cihazlar olup olmadığını kontrol et. Son olarak HMI'deki haberleşme zaman aşımı parametresini biraz artırarak anlık gecikmelerin bağlantı kopması olarak algılanmasını engelle.