SOCOMEC Enerji & Pano ✓ Çözüldü
Kompanzasyon panosunda bir kademe sürekli devre dışı kalıyor, kontaktör atıyor
OE
Okan Erdoğan
· Enstrüman Teknisyeni
· 23.08.2026
· 1924 görüntülenme
Otomatik kompanzasyon panomuzda 5 kademeden biri sürekli devre dışı kalıyor, kontaktörü her devreye aldığımızda kısa süre sonra düşüyor. Diğer kademeler sorunsuz çalışıyor. Panoda son zamanlarda değişken hızlı sürücü sayısı arttı.
1 Cevap
RD
Recep Duman
· Fabrika Elektrik Teknikeri
✓ Kabul edilen çözüm
Sürücü sayısının artması genelde harmonik seviyesini yükseltir ve kondansatörler harmoniklere karşı düşük empedans gösterdiği için o kademe aşırı akım çekip koruma tarafından devre dışı bırakılır. Öncelikle o kademenin kondansatör akımını pens ampermetreyle ölçüp nominal değerin ne kadar üzerinde olduğuna bak. Varmetre kontrolörünün ayarlarını ve kademe sırasını kontrol et, en çok yıpranan kademe genelde en sık devreye giren ilk kademedir. Harmonik seviyesi yüksekse çözüm sade kompanzasyon değil, seri reaktörlü kademe veya aktif harmonik filtreye geçmektir, aksi halde kondansatörler kısa sürede yıpranmaya devam eder.
İlgili konular
- Termik röle sürekli atıyor, bir faz 220V gösteriyor — motor kalkış yapamıyor
- 2 aydır kapasitif ceza yiyoruz — 8 kademeli panoda neye bakmalı?
- SEW Sıcak günlerde pano içi sürücü neden aşırı ısınıp duruyor?
- Frekans invertörü takınca kaçak akım rölesi sürekli atıyor, neden?
- İki hızlı (Dahlander) motor düşük hızda çalışırken kaçak akım rölesi atıyor
- EATON Motor vızıldayıp kalkmıyor, kontaktör kontağı mı yanmış?