SOCOMEC Enerji & Pano ✓ Çözüldü

Kompanzasyon panosunda bir kademe sürekli devre dışı kalıyor, kontaktör atıyor

OE Okan Erdoğan · Enstrüman Teknisyeni · 23.08.2026 · 1924 görüntülenme
Otomatik kompanzasyon panomuzda 5 kademeden biri sürekli devre dışı kalıyor, kontaktörü her devreye aldığımızda kısa süre sonra düşüyor. Diğer kademeler sorunsuz çalışıyor. Panoda son zamanlarda değişken hızlı sürücü sayısı arttı.
1 Cevap
RD Recep Duman · Fabrika Elektrik Teknikeri ✓ Kabul edilen çözüm
Sürücü sayısının artması genelde harmonik seviyesini yükseltir ve kondansatörler harmoniklere karşı düşük empedans gösterdiği için o kademe aşırı akım çekip koruma tarafından devre dışı bırakılır. Öncelikle o kademenin kondansatör akımını pens ampermetreyle ölçüp nominal değerin ne kadar üzerinde olduğuna bak. Varmetre kontrolörünün ayarlarını ve kademe sırasını kontrol et, en çok yıpranan kademe genelde en sık devreye giren ilk kademedir. Harmonik seviyesi yüksekse çözüm sade kompanzasyon değil, seri reaktörlü kademe veya aktif harmonik filtreye geçmektir, aksi halde kondansatörler kısa sürede yıpranmaya devam eder.
İlgili konular
Tüm konular SOCOMEC konuları

Sor. Çöz. Paylaş.

Saha teknisyenleri ve mühendislerin gerçek arıza çözümleri. Hatanı yaz, topluluk ve uzmanlar yanıtlasın — sen de bildiğini paylaş.

19.779+HATA ÇÖZÜMÜ
271MARKA
121.545FİYAT KAYDI
İlk konular, sahada en sık yaşanan arızalardan Zeror ekibince derlenmiş örnek vakalardır.
Güvenlik uyarısı: Topluluk ve AI çözümleri referans amaçlıdır. Enerji, PLC ve makine müdahalelerinde yetkili teknik personel ve üretici talimatları esastır. Kritik uygulamalarda çözümün uzman tarafından doğrulanması önerilir.