GENEL Enerji & Pano ✓ Çözüldü
İki hızlı (Dahlander) motor düşük hızda çalışırken kaçak akım rölesi atıyor
İS
İbrahim Sarı
· Elektrik Ustabaşı
· 10.08.2026
· 888 görüntülenme
Dahlander sargılı bir motor yüksek hızda sorunsuz çalışıyor ama düşük hıza geçince birkaç dakika içinde kaçak akım rölesi atıyor. Motoru izole ölçtüm, belirgin bir kaçak görmedim. Nereden kaynaklanıyor olabilir?
1 Cevap
AT
Ahmet Tunç
· Proses Mühendisi
✓ Kabul edilen çözüm Uzman
Düşük hız sargısında motor, yüksek hıza göre daha düşük verimle çalışır ve aynı yükte daha fazla ısınabilir, bu da sargı izolasyonunun sıcakla birlikte kaçak akımının artmasına yol açar. Motoru soğukken ve sıcakken ayrı ayrı megger ile ölçün, sıcakken izolasyon direncinin belirgin düştüğünü görürseniz sorun ısınan sargıdadır. Düşük hız sargısının bağlantılarını ve yıldız noktasını kontrol edin, gevşek veya hatalı bağlantı sızıntı akımını artırabilir. Kaçak akım rölesinin duyarlılık eşiğini kontrol edin, motor için ayrı ve uygun eşikte özel bir röle kullanmak yanlış tetiklemeleri azaltır. Sorun sadece düşük hızda ısrarla tekrarlıyorsa düşük hız sargısının yeniden sarımını değerlendirin, sargı izolasyonu zamanla yorulmuş olabilir.
İlgili konular
- Termik röle sürekli atıyor, bir faz 220V gösteriyor — motor kalkış yapamıyor
- 2 aydır kapasitif ceza yiyoruz — 8 kademeli panoda neye bakmalı?
- Frekans invertörü takınca kaçak akım rölesi sürekli atıyor, neden?
- CNC tezgahında Z ekseni referans kaybediyor, enkoder mi arızalı
- Motor yıldızda kalkıyor, üçgene geçerken sigortayı attırıyor
- Kompanzasyon panosunda kondansatör kademesi devreye girince şalter atıyor