GENEL Enerji & Pano ✓ Çözüldü

Frekans invertörü takınca kaçak akım rölesi sürekli atıyor, neden?

LA Levent Acar · Mekatronik Müh. · 22.08.2026 · 1970 görüntülenme
3 kW'lık bir pompa motoruna yeni taktığımız frekans invertöründen sonra panodaki standart tip A kaçak akım rölesi günde birkaç kez atmaya başladı, invertör öncesinde hiç sorun yoktu. Motor kablosu 15 metre ve ekranlı değil.
1 Cevap
OB Ozan Bulut · Hat Sorumlusu ✓ Kabul edilen çözüm Uzman
Frekans invertörleri PWM anahtarlamasından dolayı düz (pürüzsüz) DC bileşenli kaçak akım üretir, standart tip A veya AC kaçak akım röleleri bu tür kaçağı güvenle algılayamaz ve gereksiz yere atar — çözüm tip B kaçak akım rölesine geçmek. Tip B'ye geçmeden önce motor kablosunu ekranlı kabloyla değiştirip ekranı hem invertör hem motor tarafında kısa ve düzgün topraklamak kaçak akım seviyesini de düşürür. İnvertör çıkışına dU/dt filtresi eklemek yüksek frekans kaçak akımını daha da azaltır. Değişimden sonra kaçak akımı bir pens ampermetreyle ölçüp rölenin nominal değerinin güvenli marjda kaldığını doğrula.