BONFIGLIOLI Servo & Sürücü ✓ Çözüldü
Titreşimli paketleme hattındaki fırçasız servo motor faz kayması hatası veriyor
CY
Cem Yıldırım
· Otomasyon Teknikeri
· 12.06.2026
· 676 görüntülenme
Ambalaj hattındaki yüksek hızlı bir istasyonda fırçasız (brushless) servo motor, makine bir süre titreşimli çalıştıktan sonra enkoder faz/komütasyon hatasıyla duruyor. Motoru kapatıp açınca bazen düzeliyor ama birkaç saat sonra tekrar ediyor.
1 Cevap
YE
Yusuf Ergin
· Bakım Mühendisi
✓ Kabul edilen çözüm
Sürekli titreşim, enkoder konnektöründeki pimlerin mikro düzeyde gevşemesine ve sinyalde ara sıra kopmaya yol açar; sürücü bunu komütasyon (faz) referansının kaybolması olarak yorumlar ve motoru güvenlik amaçlı durdurur. Konnektörü sökün, pimlerde oksitlenme veya deformasyon olup olmadığına bakın, gerekiyorsa titreşime dayanıklı kilitli konnektöre geçin ve kabloyu makineye sabitleyen bağları sıklaştırın. Bağlantı düzeltildikten sonra sürücünün faz öğrenme (autophasing) prosedürünü yeniden çalıştırmadan motoru devreye almayın, aksi halde yanlış komütasyon referansıyla çalışmaya devam eder.
İlgili konular
- SIEMENS Micromaster 440 durma anında F0002 aşırı gerilim atıyor
- ABB ACS550 sabah ilk kalkışta F0016 Earth Fault veriyor, gün içinde sorun yok
- DANFOSS Danfoss FC302 basma fanında dururken Alarm 7 DC Over Voltage
- SCHNEIDER ATV630 frenlemede ObF (over-braking) — dec süresini uzatamıyorum
- MITSUBISHI FR-D720 kalkışta E.OC1 tripliyor — motor 50Hz ama sürücü 60Hz mi ayarlı?
- SCHNEIDER ATV312'de OLF hatası sık geliyor, ITH'i etikete göre ayarladım yine de düşüyor