VACON 2 Servo & Sürücü ✓ Çözüldü
Vacon sürücüde Hata 2 aşırı gerilim geliyor, frenleme sırasında mı tetikleniyor?
MÇ
Metin Çelik
· Tesis Bakım Müh.
· 05.08.2026
· 1409 görüntülenme
Vacon frekans sürücümüzde motor dururken Hata 2 (aşırı gerilim) veriyor, özellikle hızlı durdurma yaptığımızda. Yavaş durdurunca sorun olmuyor. Sebebi ne olabilir?
1 Cevap
YT
Yavuz Turan
· Üretim Bakım Şefi
✓ Kabul edilen çözüm
Hata 2, DC bara geriliminin izin verilen üst sınırı aşması demektir; motor hızla yavaşlarken jeneratör moduna geçip enerjiyi DC baraya geri pompalaması bunun klasik sebebidir. Öncelikle yavaşlama (deceleration) süresini parametre menüsünden uzatarak enerjinin kademeli boşalmasını sağlayın. Kalıcı çözüm için frenleme direnci ve gerekiyorsa fren chopper modülü eklemeyi değerlendirin. Ayrıca şebeke geriliminin anlık yükselmeler yaşayıp yaşamadığını bir güç analizörüyle de kontrol edin.