Lenze sürücüde DC bara aşırı gerilim uyarısı sürekli geliyor, fren direnci şart mı?

İS İbrahim Sarı · Elektrik Ustabaşı · 13.05.2026 · 338 görüntülenme
Lenze sürücümüz vinç uygulamasında yükü indirirken DC bara aşırı gerilim hatası veriyor. Yavaşlama rampasını uzattım ama tam çözülmedi. Fren direnci takmadan çözüm var mı?
1 Cevap
VP Volkan Polat · Devreye Alma Müh. ✓ Kabul edilen çözüm Uzman
Vinç gibi yükün enerjiyi geri beslediği uygulamalarda rampayı uzatmak tek başına yetmeyebilir, çünkü sistem fazla enerjiyi bir yere atmak zorunda kalır. En güvenilir çözüm uygun ohm ve watt değerinde bir fren direnci ile chopper devresi eklemektir, Lenze'nin kendi seçim tablosundan gücünüze uygun değeri seçin. Direnç eklemeden önce DC bara aşırı gerilim eşik parametresini ve rampa profilini, S-eğrisi kullanıyorsanız düz rampaya çevirmeyi de gözden geçirin. Direnç bağlandıktan sonra fren transistörünün parametrede aktif edildiğinden emin olun, aksi halde direnç devrede olsa da devreye girmez.