Lenze Vector sürücü Lu hatası veriyor, DC bara gerilimi düşük görünüyor

İS İbrahim Sarı · Elektrik Ustabaşı · 15.07.2026 · 1356 görüntülenme
Lenze 8200 Vector sürücümüz motor yükte iken ara sıra Lu hatasıyla duruyor, multimetre ile ölçtüğümde DC bara gerilimi devrede yaklaşık 480V civarında kalıyor, sürücünün beklediği seviyenin altında kalabiliyor. Şebeke gerilimi 400V dengeli görünüyor.
1 Cevap
Murat Özkan · Servo Sistem Uzmanı ✓ Kabul edilen çözüm
Önce şebeke gerilimini yük altındayken ölç, boşta 400V görüp yükte düşen bir hat genelde zayıf trafo veya uzun/ince besleme kablosuna işaret eder. DC bara gerilimini sürücü aşırı yük çekerken (motor hızlanma anında) izle, ani düşüş regeneratif fren direnci veya kondansatör yaşlanmasından da kaynaklanabilir. Şebeke bağlantı kablosu kesitini yükseltmeyi ve mümkünse sürücüyü ayrı bir hattan beslemeyi değerlendir. Sorun devam ederse sürücünün DC bara kondansatör grubunu ESR ölçümüyle kontrol ettir, uzun süre çalışmış ünitelerde kondansatör kapasitesi düşüp bara geriliminin dalgalanmasına yol açabiliyor.