OWEN Servo & Sürücü ✓ Çözüldü

OWEN frekans sürücüde motor termal koruması sürekli atıyor, resetlenemiyor

EK Erdem Kılıç · CNC Servis Teknisyeni · 16.05.2026 · 297 görüntülenme
OWEN sürücümüzde motor aşırı yük hatası geldi ve resetlemeye çalışıyorum ama bir türlü kabul etmiyor. Motor akımı anma değerinin biraz üzerinde ama aşırı yüksek değil. Neden sıfırlanmıyor?
1 Cevap
CY Cem Yıldırım · Otomasyon Teknikeri ✓ Kabul edilen çözüm Uzman
OWEN sürücülerdeki elektronik termal koruma bir sayaç mantığıyla çalışır, yük %98'e ulaşınca uyarı verir, %100'de sürücüyü keser ama bu sayaç %90'ın altına düşmeden reset kabul edilmez. Yani motoru soğumaya bırakmadan reset denemeniz normalde sonuç vermez. Motoru yükün büyüklüğüne göre 10-15 dakika dinlendirin, sayaç düşünce reset kabul olur. Tekrar ediyorsa motorun gerçek yükünü ve sürücüde tanımlı motor anma akımı parametresinin doğru girildiğini kontrol edin, yanlış girilen anma akımı sayaç mantığını yanıltır.