GENEL Enerji & Pano ✓ Çözüldü

Kompanzasyon panosunda kondansatör kademesi devreye girince şalter atıyor

Halil Öztürk · Motor Sarım Ustası · 02.07.2026 · 1203 görüntülenme
Kompanzasyon panomuzda bir kademe devreye girdiği anda ana şalter anlık aşırı akımdan atıyor, diğer kademelerde sorun yok. Kondansatör gözle sağlam görünüyor. Sebebi ne olabilir?
1 Cevap
HD Hakan Demir · Bakım Şefi ✓ Kabul edilen çözüm Uzman
Kademe devreye girerken oluşan yüksek anlık şarj akımı (inrush current) normalde kısa sürelidir, ama kondansatörde iç kısa devre veya kontaktörde kontak yapışması varsa bu akım aşırı yükselip şalteri anlık tetikleyebilir. Öncelikle o kademenin kapasitans değerini bir LC metre ile ölçüp etiket değeriyle karşılaştırın, sapma büyükse kondansatör arızalıdır ve değişmelidir. Kontaktörün kontaklarını gözle inceleyin, yanık veya erimiş iz varsa kontaktörü de değiştirin. Ayrıca o kademeye seri reaktör (inrush sınırlayıcı) takılı olup olmadığını kontrol edin, yoksa eklenmesi anlık akımı düşürür.