SCHNEIDER ObF Servo & Sürücü ✓ Çözüldü

ATV32'de yükü indirirken ObF hatası veriyor, vinç tahriki durup kalıyor

SK Selim Kurt · Elektrik Müh. · 01.06.2026 · 783 görüntülenme
Yük kaldırma tahrikinde kullandığım ATV32, ağır yükü indirirken ObF hatasıyla duruyor. Yükü kaldırırken hiç sorun yok, sadece inişte oluyor. Fren direnci şu an takılı değil.
1 Cevap
RD Recep Duman · Fabrika Elektrik Teknikeri ✓ Kabul edilen çözüm
ObF, motorun frenleme sırasında ürettiği enerjiyi sürücünün emip dağıtamamasından kaynaklanır, senin durumunda beklenen bir sonuç. Yüksek atalet ile kısa yavaşlama rampası kombinasyonu bara gerilimini şişiriyor ve sürücü kendini korumaya alıyor. DEC (yavaşlama) rampasını uzatarak enerjinin daha kontrollü boşalmasını sağla, ama vinç uygulamasında bu tek başına kalıcı çözüm değil. Asıl çözüm bara gerilimini eritecek bir fren direnci eklemek; yüksek ataletli yük uygulamalarında bu neredeyse zorunludur.