Gefran sürücü alarma girince tüm Profibus hattı çöküyor, SCADA ekranı donuyor
BG
Bora Güler
· Kontrol Sistemleri Müh.
· 31.05.2026
· 442 görüntülenme
Gefran ADV200 seri sürücümüz herhangi bir alarma girdiği anda, Profibus üzerindeki S7 CPU tamamen BF (bus fault) durumuna düşüyor ve SCADA ekranındaki tüm istasyonlar aynı anda kırmızıya dönüyor. Sadece o sürücünün değil, hattaki her şeyin durması mantıklı gelmiyor.
1 Cevap
GM
Gökhan Mert
· Fabrika Müdür Yrd.
✓ Kabul edilen çözüm Uzman
Bazı sürücü GSD dosyaları, kendi alarm durumuna geçtiğinde Profibus veri değişim protokolünü beklenmedik şekilde kesiyor ve bu master'ı tüm segment için bus fault'a düşürebiliyor; tek slave'in hatası yüzünden PLC'nin tüm haberleşme döngüsü kilitlenmiş gibi görünüyor. Sürücünün firmware ve GSD dosyasını güncel sürüme çekin, PLC tarafında slave bazlı hata organizasyon bloklarını (OB86/OB122 benzeri) ekleyerek tek istasyon hatasının tüm bus'ı düşürmesini engelleyin. Ayrıca SCADA'da genel bus fault yerine istasyon bazlı hata etiketleri kurgulayarak asıl arızalı cihazın hızlıca ayırt edilmesini sağlayın.