WEINTEK HMI / SCADA ✓ Çözüldü
Weintek HMI panel birkaç gün çalışınca donuyor, haberleşme kopuyor
BN
Barış Nalbant
· Devreye Alma Müh.
· 24.08.2026
· 1297 görüntülenme
Weintek dokunmatik panelimiz 2-3 gün kesintisiz çalıştıktan sonra PLC ile haberleşmeyi kaybediyor, ekran donuk kalıyor, sadece fişini çekip takınca düzeliyor. Proje dosyasında hata yok gibi görünüyor. Sebebi ne olabilir?
1 Cevap
YT
Yavuz Turan
· Üretim Bakım Şefi
✓ Kabul edilen çözüm Uzman
Bu bazı Weintek panellerinde bilinen bir arka plan servis kilitlenmesi belirtisi, genelde cihaz sunucusu (device server) sürecinin zamanla tıkanmasından kaynaklanıyor. Önce panelin firmware'ini ve proje derleyicisini güncel sürüme yükseltin, bilinen kilitlenme hataları genelde yeni sürümlerde giderilmiş oluyor. Projede kullanılmayan gereksiz bir haberleşme protokolü etkinse kapatın, servis yükünü azaltır. Kalıcı çözüm gelene kadar panele günlük otomatik yeniden başlatma (scheduled reboot) tanımlamak pratik bir geçici önlemdir.