Şalter yükte değilken bile atıyor, klemens gevşekliği mi sebep olabilir?
AK
Alper Kaya
· PLC Devreye Alma
· 22.06.2026
· 352 görüntülenme
Panomuzdaki Schneider şalter, ölçtüğümüz akım anma değerinin epey altındayken bile ara sıra atıyor. Termal koruma ayarı doğru görünüyor. Ne kontrol etmeliyim?
1 Cevap
CA
Cihan Avcı
· Devreye Alma Teknikeri
✓ Kabul edilen çözüm
Termik açtırıcı, gevşek veya oksitlenmiş bir klemens bağlantısı yüzünden lokal ısınma olduğunda gerçek akım anma değerinin altındayken de tetiklenebilir. Şalterin giriş-çıkış klemenslerini tork anahtarıyla üreticinin belirttiği değere göre yeniden sıkın, bakır yüzeyde renk değişimi (yanık izi) varsa kontağı değiştirin. Termal kamera veya enerjili haldeyken dikkatli elle temas ile klemens sıcaklığını kontrol edin, anormal ısınma varsa bağlantı sorunu kesinleşir. Sorun devam ederse şalterin kendi termal elemanı arızalı olabilir, değişim gerekir.