Weintek dokunmatik ekran PLC ile haberleşmeyi zaman zaman kesiyor, sebep ne?

EB Ersin Bayram · Kalibrasyon Teknisyeni · 23.08.2026 · 710 görüntülenme
Weintek dokunmatik ekran ile PLC arasındaki haberleşme günde birkaç kez kopuyor, ekranda 'no response' uyarısı çıkıyor sonra kendiliğinden düzeliyor. Kablo bağlantılarını kontrol ettim, gevşeklik yok. Ne yapmalıyım?
1 Cevap
SK Selim Kurt · Elektrik Müh. ✓ Kabul edilen çözüm
Öncelikle ekran ve PLC'deki baud rate, veri biti, parity ve stop biti ayarlarının birebir aynı olduğunu doğrula. PLC ile ekranın istasyon (station) numaralarının çakışmadığından emin ol, ikisi aynıysa haberleşme aralıklı kopar. PLC'nin hangi porta bağlı olduğunu ve arayüzün RS485 mi RS232C mi olduğunu kontrol et, yanlış port seçimi kesintili bağlantıya yol açar. Kalıcı izleme için PLC ile ekran arasına bir kalp atışı (heartbeat) biti kur; ekran belirli aralıklarla biti set etsin, PLC görünce resetlesin, belirli sürede reset gelmezse gerçek kopma anını yakalamış olursun.