Micromaster 440 durma anında F0002 aşırı gerilim atıyor

SIEMENSMM440 · F0002

Arkadaşlar 7.5 kW değirmen fanını süren Micromaster 440 var. Motor çalışırken sorun yok, stop verince 2-3 saniye içinde F0002 (aşırı gerilim) hatası atıyor. Reset atınca düzeliyor ama her duruşta aynı dert. Deceleration süresini biraz uzattım, azaldı ama bitmedi. Fren direnci mi gerekiyor, parametreyle çözülür mü?

Zafer U.131 gün önce2.283 görüntülenme

Kabul edilen yanıtUzmanGökhan S.130 gün önce

Klasik rejeneratif duruş problemi. Fan yüksek ataletli, yavaşlarken motor jeneratöre dönüp DC barayı şişiriyor.

  1. P1121 (ramp-down) süresini yükün kaldırabileceği en uzun değere çek.
  2. P1240 = 1 yaparak Vdc-max kontrolörünü aktif et — sürücü barayı görünce rampayı kendisi esnetir.
  3. Hızlı duruş şartsa tek kalıcı çözüm fren direnci: dirençle birlikte P1237 duty cycle değerini ayarla.

Bizde 11 kW fanda P1240 + 25 sn rampa ile direnç takmadan çözüldü.

31 kişi işe yaradı dediİşe yaradı
Volkan P.130 gün önce

Gökhan hocanın dediklerine ek: şebeke geriliminiz de yüksekse (400V üstü sürekli) F0002 eşiğine daha çabuk vurursunuz. Pano girişinde gerilimi bir ölçün derim.

4 kişi işe yaradı dediİşe yaradı
Testçi 626 gün önce

Gökhan hocanın dediklerine ek: şebeke geriliminiz de yüksekse (400V üstü sürekli) F0002 eşiğine daha çabuk vurursunuz. Pano girişinde gerilimi bir ölçün derim.

Testçi 626 gün önce

Gökhan hocanın dediklerine ek: şebeke geriliminiz de yüksekse (400V üstü sürekli) F0002 eşiğine daha çabuk vurursunuz. Pano girişinde gerilimi bir ölçün derim.