Forum listesine dön

SINAMICS G120 hızlanmada F07801 motor overcurrent

SIEMENSG120 · F07801

Arkadaşlar G120 (PM240-2 güç modülü) ile 30 kW karıştırıcı sürüyoruz. Boşta sorun yok, dolu kazanda hızlanma sırasında F07801 (motor overcurrent) düşüyor. Rampayı 10 sn den 20 sn ye çıkardım, yine ara ara geliyor. Quick commissioning yapılmıştı.

Hakan D.106 gün önce1.247 görüntülenme

Kabul edilen yanıtZeror.aiZeror AI106 gün önce

F07801 hızlanmada geliyorsa üç şüpheli sırasıyla kontrol edilmeli:

  1. p0640 (current limit): motor nominalinin kaç katı? Karıştırıcı gibi yüksek kalkış torklu yüklerde 1.5×In altındaysa yükseltin.
  2. ID-run: Quick commissioning yeterli değil — p1900=2 ile motor data identification (durgun) yaptırın; stator direnci yanlışsa akım kontrolörü kalkışta taşar.
  3. p1120 rampa + p1312 (starting boost): dolu kazanda kırılma torku için boost ekleyin.
  4. Vektör moddaysanız (p1300=20/22) p1715/p1717 akım kontrolör kazançlarına ID-run sonrası tekrar bakın.

En olası: ID-run eksikliği. 10 dakikanızı alır, kalıcı çözer.

16 kişi işe yaradı dediİşe yaradı
Onur M.105 gün önce

AI listesine saha maddesi ekleyeyim: kazan dolumu değişkense (bazen tam dolu bazen yarım) mekanik tarafı da izleyin — karıştırıcı kanadında birikinti/sarılma kalkış torkunu iki katına çıkarabiliyor. Bizde F07801 in sebebi parametreler değil, mile sarılmış halattı.

9 kişi işe yaradı dediİşe yaradı

Yanıt yaz

Soru sormak, yanıt yazmak ve oy vermek için giriş yapın. Okumak için giriş gerekmiyor. Giriş yapın

İlgili konular