Büyük bir motoru yol verirken panodaki kontaktör titremeye (chatter) başlıyor, bazen tamamen düşüyor. Kontaktör yeni, kontak yüzeyleri temiz. Bobin gerilimi mi düşüyor acaba?
1 Cevap
FK
Fatih Korkmaz
· Otomasyon Satış Müh.
✓ Kabul edilen çözüm
Kontaktör titremesi hemen her zaman güç devresinde değil kumanda (bobin) devresindedir; motorun ilk kalkış akımı aynı hattı besleyen kumanda trafosunda veya beslemede gerilim düşümü yaratıp bobin gerilimini çekme eşiğinin (genelde nominal gerilimin yaklaşık %85'i) altına düşürüyor. Kontaktör titrerken bobin uçlarındaki gerilimi bir osiloskop veya kayıt tutan multimetreyle ölç, düşüş anını motorun kalkış anıyla eşleştir. Kalıcı çözüm kumanda gerilimini motor besleme hattından ayrı, ayrı bir trafo veya hat üzerinden almaktır, böylece motor inrush'ı kumanda devresini etkilemez. Ayrıca yukarı akım koruma cihazlarıyla (RCCB, şalter) koordinasyonu kontrol et, bazı durumlarda üst kademedeki cihazın kısmi tetiklenmesi de kontaktörü titretebilir.